设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2808|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

经纬花园二号楼自供暖以来没正常过,多次打热线无果地下 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-13 10:33:43 |只看该作者 |倒序浏览

处理中

郑州市热力公司

工作时间

18946小时:20分钟

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-12-13 11:09:50 |只看该作者
网友您好,经纬花园是我公司枣庄供热分公司的热用户,因暖气问题给您带来的不便,请您谅解,同时也感谢您的留言。集中供热途径:热源、一次网、热力站、二次网、用户等相关环节,任一环节出现问题,用户采暖都会受影响。您方便的话请留下您的联系方式或是详细地址,工作人员会尽快去家中查看情况。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1

问题处理满意度评价

jingweihuayuan  在2013-12-13 16:34  评价处理结果为:不满意  并评价说:对于处理结果,我很不满意
处理状态: 处理中

使用道具 举报

Rank: 1

板凳
发表于 2013-12-13 16:42:12 |只看该作者
郑州热力 发表于 2013-12-13 11:09 static/image/common/back.gif
网友您好,经纬花园是我公司枣庄供热分公司的热用户,因暖气问题给您带来的不便,请您谅解,同时也感谢您的 ...

热力公司的答复我们不满意,整栋楼不热不是哪一户的问题,今天下午到地下室换热站一看进水回水温度都是二十八九度,进水流量是正常供暖的一半,问题的根源应是贵公司。这个问题反映了多次得不到解决,推来推去让人心寒,希望早日关注,保证正常供暖。

使用道具 举报

Rank: 1

地板
发表于 2013-12-13 16:45:30 |只看该作者
jingweihuayuan 发表于 2013-12-13 16:42 static/image/common/back.gif
热力公司的答复我们不满意,整栋楼不热不是哪一户的问题,今天下午到地下室换热站一看进水回水温度都是二 ...

希望贵公司能尽早派人到换热站查看具体供暖情况,关注供暖监控,必要时向住户公开监控记录。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
发表于 2013-12-13 16:54:10 |只看该作者
网友您好,非常感谢您对郑州热力的关注,已经通知专管员前去小区换热站现场排查。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
发表于 2013-12-13 17:23:50 |只看该作者
网友您好,经过专管员反馈回来信息,由于经七路与丰产路供热管网正在抢修,导致沿线区域供热都受其影响,预计明日即可恢复正常。感谢您的理解与支持。

使用道具 举报

Rank: 1

7#
发表于 2013-12-13 19:53:46 |只看该作者
供暖一个月了,多次反映同一问题,希望贵公司本着为民服务的态度,给我们一个正常的供暖季。

使用道具 举报

Rank: 1

8#
发表于 2013-12-15 15:09:59 来自手机 |只看该作者
供暖一个月十天了,暖气总也不热,每次询问不是这儿坏就是那儿坏,前天贵公司回复昨天就会正常供暖,两天来,暖气又恢复了温吞吞,恳请贵公司派人到地下室换热站监管一下供暖水温,早日给我们一个温暖的供热季

使用道具 举报

Rank: 1

9#
发表于 2013-12-15 15:20:03 |只看该作者
经过这两天的供暖,我们的情况没有任何改善,整栋楼的进水回水温度依然在三十多度,贵公司可否派人前往换热站察看一下具体情况,并落实近段时间以来的记录,向我们公布一个正常的供暖水温,早日还我们一个正常的供暖季。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-11-10 15:10

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部