群众所反映位置为潘9板线路供电末端,频繁停电原因如下:
1、线路路径较长,距电源点110千伏潘庄变大约10公里,沿线树木较多(东风路,商都路南侧绿化树,线路清障难度大),电力架空通道较差,线路供电可靠性差,风雨天气线路易停电跳闸。
2、线路用户多,用电负荷大。东风路、商都路至文通路两侧小区用户多有潘9板供电,供电用户较多,易受用户设备故障影响造成线路停电。
采取措施:
1、积极联系政府相关部门,对线路进行清障(安全期间,线路需要停电),减少恶劣天气对线路停电影响,保障群众安全。
2、已计划将潘9板末端用户负荷倒切至刘4板(线路施工,需要停电)。缩短线路供电半径,降低用户户数,减少用户设备之间相互影响。该计划预计8月30日前实施完成。 |