阳光假日小区14#15#楼私自夹层对房屋安全的影响
1、14#15#楼一楼原设计为底商,为了增加利益,私自在原有一层处架设一层,对外私自出售,直接导致整楼荷载增加,约15Kpa(即地基每平方增加荷载1.5吨)。原有设计的地基承载力可能不够,容易引起沉降导致楼体开裂。物业在15#楼西侧私自打井抽水,直接导致地下水位发生变化,直接后果可能为:○115#楼两层沉降不均,易发生倾斜,楼体开裂,影响建筑物使用寿命。○216-18#楼为砖混多层结构,地下水位的变化易导致建筑物沉降,由于砖混结构整体性差,基础为刚性条形基础,易开裂,楼体易变幸,在门窗洞口处导致裂缝。
2、14、15#楼底部夹层,在施工过程中梁板无处支撑,其在原有剪力墙柱开口,焊接钢筋,容易导致主要受力构件钢筋受损,降低承载力,另外增加的梁板受力不均匀,易开裂变形,造成安全隐患。
3、14、15#楼东西山墙,均开设三个窗户,全为剪力墙(建筑物主要竖向受力构件)上开洞留设。导致承载力严重不足,严重消弱建筑物的抗震性能。假如地震来临,建筑物抗水平地震剪力储备严重不足,容易导致二层处剪切破坏,甚至倒塌。
总之,14、15号楼建筑物的结构已经受到一定程度的破坏,有较大的安全隐患,应进行结构安全检测,并根据检测结果进行加固及相关技术措施。
|