设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1922|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

高新区老俩河安置房消防问题 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-5 09:47:25 |只看该作者 |倒序浏览

已下派

高新区

处理时间

2021-2-7 09:29

高新区老俩河安置房消防未经相关部门验收交房,入户门净宽不符合建筑消防设计规范0.9米,实际净宽0.86米;室内避难间窗户玻璃未使用防火或耐火玻璃,不符合建筑消防设计规范要求;如后期村民大量入住发生火灾后果不看设想。请相关部门领导给予解决。


下派到:
1. 石佛办事处  查看

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2021-2-7 09:29:57 |只看该作者
下派到  石佛办事处
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已下派

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2021-2-7 15:47:20 |只看该作者
该项目于2020年10月30日经过消防预验收,于2020年11月22日交付使用。老俩河小区为高新区安置房项目,满足高新区棚改未批先建的相关政策,报批报建暂采用预审批流程,土地手续等办理完成既可出具正式消防验收报告。
入户门为防盗门,国标防盗门规格有四种,2050×960mm、2050×860、1970×960mm、1970×860mm。本项目入户门洞口尺寸为2100×1000mm,按标准防盗门选取尺寸为2050×960mm,门框宽度50mm,开启后净尺寸为960-50×2=860mm,即0.86m。
住建部办公厅关于国家标准《建筑设计防火规范局部修订条文(征求意见稿)》公开征求意见的通知,现户门和安全出口的净宽度不应小0.80m。
该项目避难间所用外窗为防火窗,结合外墙岩棉板系统,已通过防火及节能验收,并且面积大于1.5平米的玻璃均有3C安全标识。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-11-24 18:34

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部