财信圣堤亚纳没竣工备案证,无正式水电,欺骗业主交房,物业协议多收停车费! [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-9 21:14:28 来自手机 |只看该作者 |倒序浏览

待处理

河南财信置业有限公司

等待时间

17364小时:45分钟

财信圣堤亚纳12月6日开始10号楼11号楼交房,交房没见竣工备案证,无正式水(水表没装),不是正式电,欺骗业主交房,同时,签订的(前期物业服务协议)违反9月1日执行的《郑州市物业服务收费管理办法》,私家车位按每月60元收取,强烈要求政府查处这个公然违反政策,损害业主利益的开发商!

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀管理员

沙发
发表于 2014-12-10 09:32:03 |只看该作者
下派到  河南财信置业有限公司


查看下派帖
处理满意度打分:
满意2
一般0
不满意0
处理状态: 转发

使用道具 举报

Rank: 1

板凳
发表于 2014-12-19 10:32:44 |只看该作者
下派又什么用理都不理你

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀管理员

地板
发表于 2014-12-30 11:02:13 |只看该作者
网友您好:
       经调查了解,1、圣堤亚纳项目10、11号楼目前已通过郑州市工程质量监督站组织的综合验收,由于施工单位相关结算工作尚未完毕,因此竣工备案资料涉及结算部分尚未完成,该公司正在积极与施工单位进行结算,结算完毕后即可进行竣工备案工作;
       2、小区已交房,楼栋均为正式用水,非临时水。按照自来水公司工程分期要求,本项目8-13号楼为一个标段即三期工程,本期工程内8-11号楼自来水加压泵房及管道等工程内容已施工完毕,水质水压均已通过自来水公司验收,因12、13号楼尚未达到交房条件涉及此两栋楼的庭院管网尚未完成施工,待12、13号楼达到验收条件后三期自来水工程统一进行水表安装。该公司承诺,在水表安装前业主所产生的水费由公司承担,并积极与自来水公司协调尽快完成水表安装工作;
       3、电力工程也存在一个标段分几期的情况,因此未达到装表条件,该公司现与郑州供电公司协调,尽快完成装表工作,同时承诺水电均能确保业主正常的日常生活。
       4、消防工程已在河南消防直通车网上进行验收备案,10、11号楼未被确定为抽查对象,备案号:410000WYS140007218,消防直通车所公示的消防验收工程均为抽中的工程,后附消防验收备案相关凭证。
       5、由于该公司没有完成竣工备案,目前没有在我局办理交付之前的备案手续。下一步,我们将继续督促开发企业完善相关手续。

使用道具 举报