设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2472|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

下雨住户窗下积水浸泡楼体施工严重不合格(下派单位:金水区) [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-12-26 16:49:14 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

丰产路街道办事处

处理时间

2024-1-16 17:11

丰产路办事处经二路北3号院老旧小区改造,计划在住家户窗户外的空地铺设沥青,在铺设沥青之前,施工方先铺设了沥青下面的水泥混凝土“水稳层”,目前看到的水泥混凝土“水稳层”不透水、没有预留“伸缩缝”。2023.12.10日下雨,楼前中间单元严重积水,楼前水泥混凝土地面东高、西高、中间低洼,东单元和西单元的雨水向中间单元汇集,浸泡中间单元的楼体,不符合设计图纸“南高北低,东高西低”的原则和基本常识。水泥混凝土脆,容易断裂。水泥混凝土“水稳层”上不管是铺沥青还是透水砖,都无法观察到水泥混凝土是否断裂。低洼处的雨水浸泡楼体,是重大安全隐患,必须彻底整改。
2023.12.12日08:53给大门口该工程公示牌监理发短信“...监理好,省医东院3号楼2单元混凝土地面积水,整个3号楼的雨水向这个锅底汇集浸泡楼体,严重施工质量事故,必须补浇混凝土确保锅底在路面西头”
请求丰产路办事处和监理方督促施工方:
1.彻底整改不合格的水泥混凝土“水稳层”,按照设计图纸施工,确保“南(楼)高北(路)低,东高西低”,在彻底整改前,不要进行下一步施工,以免施工方造成更大的损失。
2.杜绝雨水浸泡楼体的安全隐患,以免以后发生责任事故,是住家户、省医、丰产路办事处、金水区、监理方、施工方都不愿意看到的。

下派来源:   点击查看

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2024-1-10 10:23:53 |只看该作者
针对反映问题,属地社区立即与施工方联系,施工方回复:1、现场实际测量投诉的混凝土路面有低洼处事宜,低洼处仅有一平方米多,且只低了1.5公分,误差在规范规定范围之内,属合格工程。2、下雨积水是由于未铺设沥青收水井高于现浇混凝土路面,雨水流不进收水井,仅有一两平方米积水,属正常规定范围之内,待铺设沥青时找坡后收水井低于周边地面就不存在积水了。后续街道和社区将持续关注。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-11-25 19:33

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部