网友您好,经我们工作人员调查,现将调查结果回复如下:
兴达锦绣园南苑住宅小区5#楼:地下一、二层为商业网点,三至十八层为单元式住宅,为二类高层单元式住宅建筑。
设计依据之一:根据《高层民居建筑设计防火规范》(GB 50045_95)第6.1.1条规定:“十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通向屋顶连接,单元与单元之间设有防火墙,门户为甲级防火门,窗间墙宽度、窗榄墙高度大于1.2M且为不燃烧体墙的单元式住宅可设一个安全出口:。因为本楼只设有一个安全出口,所以入户门按规范要求,需为甲级防火门。
设计依据之二:根据《高层民居建筑设计防火规范》(GB 50045_95)第5.4.2条规定:”防火门应为向疏散方向开启的平开门“,所以本工程入户门均向外疏散方向(即走道方向)开启。
入户门设计思路:考虑住户的居住人数较少,且入户门同时开启的机会也较少。住宅设计规范中并无对相邻入户门距离做明确要求,而且相邻入户门之间的影响不是强制性规范条文。因此首先满足当时的消防常规要求,即防火门向疏散方向开启。施工图审图及消防审核均合格。该设计符合规范要求。 |