设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2212|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

郑州中原万达广场3号楼2单元电梯运行噪声大 [复制链接]

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-5 15:49:56 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市质监局

处理时间

2013-11-18 15:31

您好,       我是郑州中原万达广场3号楼2单元业主,首先感谢质监局对万达住宅的电梯问题的关注和支持。
       前段时间有业主反映的3号楼2单元电梯坠落频发后,在质监部门协调下,日立厂家对电梯进行维修,电梯平稳运行至今暂未发送坠梯。
       但是,电梯运行过程中仍有非常大的噪音,对比万达写字楼电梯,和万达住宅的电梯是同一批、同一个型号、同一个档次的电梯,运行噪音却非常小。
       噪音问题虽没有坠梯危险,但有可能随时潜伏着危险,或者是电梯故障的前兆。再次请求质监部门要求电梯厂家对电梯噪音问题进行全面检修。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-11-8 08:29:07 |只看该作者
网友您好,谢谢对我们的关注,我们非常重视, 在问题核实后及时给您回复。再次感谢。
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 2

板凳
发表于 2013-11-11 21:38:30 |只看该作者
11月11日,3号楼2单元北向电梯坠落电梯基坑底损坏,目前3号楼2单元北向电梯仍停止使用中! 请及时解决这个单元两个电梯的不断发生的问题~多谢

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

地板
发表于 2013-11-13 15:43:09 |只看该作者
网友你好:
    11月11日上午,电梯维保单位日立电梯河南分公司与六
和物业管理公司,共同对32台电梯进行了轿厢的噪音测试, 发现有3台电梯(5号楼)轿厢内噪音超过50分贝(国家标准),原因是轿厢导轨滚轮轴承问题,随后进行了更换,其它电梯噪音在32-42分贝之间,不超标。据现场分析,万达广场电梯运行速度较高(2.5M/S),运行时井道中气流的啸叫声也是一种噪音源。感谢业主对电梯安全的关注。我们希望物业单位加强日常管理和安全宣传,要求电梯维保单位强化保养对发现的故障及时处置,同时希望广大业主按照规范和管理要求操作使用电梯,共同保证电梯正常运行。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-11-30 12:03

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部