荥阳京城花园17号楼供暖不良总阀门单元阀门锈死有安全隐患 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-18 20:15:51 |只看该作者 |倒序浏览
尊敬的上级领导您好!
       我们是荥阳京城花园17号楼的业主,11月15日供暖至今,多户反映家里暖气效果不如往年,更有一些家庭多组暖气几乎不热,并按暖气维护人员要求放气、给暖气片放水,放出的水就是供暖的水,没有其他杂质,但暖气片依然不热,是不是供暖压力不足的问题?多数家里都有老人和孩子,室温太低很是受罪,白天在家里穿羽绒服,晚上睡觉盖羊毛被还得加盖毛毯,真是交暖气费花钱买罪受,而往年这些家庭暖气均能够正常使用。业主多次给坛山热力公司打电话,他们总是回答让找姓张的工作人员。工作人员总是答复“热力公司只负责暖气到用户门外,屋内热不热与他们没关系。”哪一条规定供暖只到门外,不管户内?老百姓对坛山热力公司的垄断经营行为和不负责态度实在愤怒,直接影响了政府以人为本的光辉形象。
      另外,11月16日晚20点左右,供暖还不到1天,17号楼中单元3楼东户户外暖气阀门因漏水需关闭供暖总阀门,结果17号楼供暖总阀门和单元供暖总阀门都已锈死,无法正常使用,导致漏水从四楼一直沿楼梯往下流,地下室也灌满了水。其间业主建议暖气维护人员维修阀门,他们说让业主自己找工程人员维修或者更换,供暖阀门属于公共设施,到底该谁来维护或者更换?如何保证供暖安全?
       天气越来越冷,业主们强烈期盼尽快维修供暖设施,确保业主家里正常取暖,消除安全隐患。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-11-19 17:31:31 |只看该作者
已收到,请等侯处理。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2013-12-2 16:55:09 |只看该作者
经调查,热力公司工作人员于11月27日下午对京城花园17#中单元进行入户测温调查,27日当天的供热参数是:一次供水温度83℃,一次回水温度56℃。二次供水温度60℃,二次回水温度50℃。测试时共九户在家,测温结果平均温度23℃。三楼东用户三个室温分别是25.6℃、25.8℃、25.1℃。供暖效果良好。
另外,京城花园17号楼暖气不热是因为17号楼中单元3楼东户的用户因检修更换入户回水阀,私自把此门栋的进回水总阀门关闭,待检修完毕后未把此楼栋进水总阀打开,造成整个门洞不通,无法正常用热。热力公司已责成管理人员将阀门打开,现已正常。以后若遇此情况请用户第一时间通知交换站管理员或致电85215333。

使用道具 举报

Rank: 2

地板
发表于 2013-12-4 15:49:06 |只看该作者
      答复基本满意,现在室内温度已经达标。如果第一时间在拨打电话85215333或给交换站管理员联系时反应迅速,视用户如亲人,及时排除故障,绝对不会出现问题反映到心通桥,拖到10天之后才解决。
      另外,咨询一下,明年再交暖气费时,因用户及时向热力公司反映问题,而热力公司未及时发现和解决问题(没有及时打开阀门)造成的用户供暖损失(户内温度不达标),是否应由热力公司承担责任?也就是说2014年交暖气费时应扣除17号楼中单元从11月15日到11月26日这12天的费用。希望热力公司真正做到以民为本,取信于民。只有这样,荥阳老百姓才会鼎力支持,公司才能有效长期运转。