设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3139|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

郑州中原万达广场3号楼2单元电梯卡在层间 [复制链接]

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-2 11:37:45 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市质监局

处理时间

2013-12-16 16:38

您好,郑州中原万达广场3号楼2单元电梯问题一直不断,虽然业主多次举报,贵局多次过问,厂家也多次维修,但问题仍未得到彻底解决,近日又发生两起事件:
2013年11年30日北电梯在20楼左右卡死,人从半层中爬出来,极度危险!!!!
2013年12月1日晚19时左右北电梯卡在16层不动。


请贵局责成物业和电梯厂家深入彻底排查小区内所有电梯安全隐患,保障人们群众人身生命安全!!






使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-12-3 08:25:05 |只看该作者
网友您好,谢谢对我们的关注,我们非常重视, 在问题核实后及时给您回复。再次感谢。
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2013-12-10 09:32:50 |只看该作者
网友你好:
     经调查:中原万达广场3号楼2单元电梯11月30日北电梯30日17时43分因变频器故障发生困人,停在22楼,低于平层位置40cm处,维保人员10分钟内到现场进行了救援,经检查发现制动电阻与制动模块连接螺栓松动,导致变频器故障,维修人员将变频器模块与制动电阻连接螺栓紧固之后,电梯恢复正常。经调取12月1日晚18时23分至19时30分电梯监控录像,此时段电梯运行正常。该小区电梯厂家设有电梯维保站,驻站维修人员随时处理故障。感谢业主对电梯安全的关注。我们希望物业单位加强日常管理和安全宣传,要求电梯维保单位强化保养对发现的故障及时处置,同时希望广大业主按照规范和管理要求操作使用电梯,共同保证电梯正常运行。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

地板
发表于 2013-12-10 14:42:33 |只看该作者
该小区电梯已于11月6日完成年检,已经督促相关单位尽快张贴检验合格标志。目前郑州龙跃物业管理公司未与原电梯维保单位续签维保合同,已经要求二七区质监局督促整改。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-11-30 11:13

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部