设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 12987|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

河南奇盛科技有限公司不遵守合同给客户造成较大损失 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-3-20 09:29:46 |只看该作者 |倒序浏览

待处理

金水区食品药品监督管理局

等待时间

18287小时:39分钟


郑州商品交易所于2011年12月与河南奇盛科技有限公司(以下简称奇盛公司)签订了《建设工程施工合同》。合同约定奇盛公司供货及安装总工期240日历天,接到该单位通知之日起150天内设备到达项目现场,设备到货之日起90日历天内完成安装,奇盛公司确保工程建设临时电梯使用,派并专人操作。但是,奇盛公司并没有按照合同执行,迄今电梯没有安装完毕,也没有给出具体时间安排。奇盛公司的违约行为已对郑州商品交易所的项目建设造成很大负面影响。其违约行为如下:

一、奇盛公司不遵守合同,拖延供货

按照合同约定,2012年8月份之前电梯设备应全部到场(客户单位于2012年3月1日正式发出发货通知),实际上直到2012年10月中旬,第一批设备才到场。设备到场后,奇盛公司不及时向监理申请报验,将设备堆积在室外,任凭风吹雨淋。

二、不守信誉,拖延安装

监理、客户多次督促奇盛公司现场负责人及时进行安装,避免设备长期在户外出现丢失、损坏。但是,现场负责人总以各种理由搪塞,直到2013年2月下旬,客户被迫找到奇盛公司总经理杜战胜进行协调,安装工作才得以进展。但是,安装过程中人员频繁调整,经常停顿,到2014年3月17日为止多部电梯安装仍未完工,远超过90日历天,违背合同约定。过程中,电梯配件不加以妥善保管,多次出现包括电梯主板等关键部件丢失,以及被水侵泡现象。

三、现场管理混乱,负责人多次调整,项目经理、技术负责人不到场指导,对客户造成经济损失

奇盛公司投标时承诺的项目经理、技术负责人从未到场,无人进行现场技术指导。总包单位按照奇盛公司已核定过的设计参数施工,后来该公司人员再度提出多项问题,造成后期电梯井道被迫多次较大整修。奇盛公司现场负责人多次调整,且不正常参加监理会议,造成奇盛公司与总包、设计院之间无法有效配合,严重影响工作效率。

四、不遵守现场管理制度,擅自在已做过防水的屋顶楼板上打孔,不及时填补

五、屡屡欺骗客户,承诺的电梯投入使用计划不予兑现,严重影响工程进展

奇盛公司承诺今年8月份准备好部分电梯先期投入使用,客户已多次组织现场各家召开协调会,予以全力配合,据此安排总包拆除了室外物料提升机。但是,该公司并未兑现承诺,后推到9月,再推到10、11月,现今已无明确投入使用日期。近一段时期,客户与奇盛公司多个负责人沟通,包括杜战胜、姜喜军、杨华彬、王聚杰等,该公司内部相互推诿,从未落实,也不回复,甚至不接电话。奇盛科技安装8部普通电梯,居然耗时一年另两个月,还没有安装完毕,配件还不全。该公司的失信行为对客户的工程建设已造成严重负面影响。由于不能解决垂直运输,其他施工单位纷纷向业主提出索赔。

六、偷梁换柱,合同中客户要求的是拉丝不锈钢面层,奇盛科技却给安装普通烤漆门、框

七、安装质量较差,在客户另一个项目上多次出现坠梯现象,当地有关领导视察时,突然发生坠梯事件,造成恶略社会影响

奇盛科技的欺骗行为不仅在这个项目上,郑州市其他用户也意见纷纷,经常投诉。

希望河南省建设单位擦亮眼睛,在采购电梯时,切莫再上当受骗。
奇盛科技的电话是65826201,请工商部门给予核实处理。

使用道具 举报

Rank: 1

沙发
发表于 2015-8-13 18:26:34 |只看该作者
我看了你说的 作为一个电梯人 我给你说说怎么回事  第一条发货周期150天 那肯定有进口件了,据我所知所有能进口的电梯 150天都到货不了 最少要180天到240天(这个天指的是日历天 不包括国家法定假期)。
第二条安装   电梯安装是个慢活 要求非常的高  设备到货8台电梯90天安装完毕 这是不可能的 。首先要去政府部门申报开工资料 然后才能开工 慢车调试后继续安装 再然后快车调试 厂家验收 政府验收 这些加起来90天谁都装不完。
第三条 项目经理 技术负责人  这些都是投标时间响应招标文件的  每个电梯安装队伍都有自己的经理和技术人员的 。
第四条 屋顶开孔   你说的应该是机房底部开孔把    这些开孔都是 甲方按照电梯图纸开好的  如果甲方不管 那只有电梯公司 自己开孔了  再说了不开孔主机放到哪里? 一看你就是个门外汉  不懂瞎避避。
第五条 临时用梯    这个是不可能的 在没有拿到政府验收报告 和合格证的电梯   那个公司都不会让客户使用,因为这样违反法律。
第六条  偷梁换柱   凭我的经验 你应该回去再看看你们之间签订的合同  合同上边是的话   那家公司都不敢这样做  
第七条  坠梯    我遇见过好多  行业内这个现象叫 溜梯  电梯停止时的动作关系是 减速  至一定时 电机闸合上(此时电梯的电机还有力矩)合上闸后变频器断电
溜车就是变频器先断电后关闭电机闸,此过程中由于重力的作用,电梯向下自然降落,直至合上闸后电梯才停止运行   国家质检总局队溜梯是有一定的规范i的

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-9-24 01:17

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部