举报小区消防不合格的问题: 1、高层楼栋内大量楼层消防设备形同虚设,其中消防栓无水枪、无水带、无供水,无软卷管,无灭火器等。 2、小区内消防通道块料铺装层厚度不满足消防车通行的要求,目前现场消防通道铺装层是14mm至16m,承载是几百公斤,他们施工的时候,走了一辆三轮车就给压碎了。根据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,消防车设计荷载是35kn/平方米,也就是每平方米3.5吨荷载,因为消防车最少是25吨,所以铺装层厚度需要50mm以上。 3、根据开发商提供给相关部门报备的地下二层平面图显示主楼和地下室之间有道防火门,开发商为了赶工期和节省成本,实际车库进入主楼和地下室没有安装防火门。 开发商为了竣备验收采用欺骗的手段在高层一层明显位置安装了完整的消防设备,目前开发商在交房中,30多层楼高,接近100米的高度,天气渐暖,越来越多的业主准备装修入住,装修期间会实用各种大功率电气设备,假如发生火灾,只有无水源,无软管的消防器材,再加上没有消防车的通行条件,这不是为难消防部门吗?请求立即要求开发商整改,生命无小事,消防安全大于天,否则亡羊补牢, 为时已晚! (以上举报均有照片、视频) 小区名称:融创城开誉城一号院,通用名 中原宸院; 物业名称:融创物业服务集团有限公司郑州分公司; 开发商名称:河南中之详置业有限公司; 地址:惠济区贾河路南,胖庄路西
1、消防器材形同虚设
2、消防通道铺砖层不符合荷载标准
3、车库缺少防火门
下派来源: 点击查看 |