高新区正商湖西学府精装新房客厅中央空调制冷异常(下派单位:高新区) [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-9-22 17:01:06 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

沟赵办事处

处理时间

2023-10-7 11:31

发生地点:高新区红梅街与红楠路交叉口以西正商湖西学府小区

问题描述:2023年2月交付精装房,开发商为15号楼配备的客厅中央空调制冷效果极差,经严格测试降温速度慢,且最低室温(27度左右),无法达到正常使用标准。并且因35平面积仅配备1.5匹空调,每平方制冷量远远低于客厅常规制冷标准,不仅降温效果达不到而且导致异常耗电。楼内二三十家已入住业主集体反映存在该问题,从6月份入夏向物业部门反应问题以来,不断推脱责任,拖延时间,没有任何有效措施。

问题诉求:
给15号楼业主客厅中央空调更换为大二匹以上以满足正常需求。由于该问题已反馈较长时间但得不到解决,且空调问题也会影响冬季取暖,因此请相关部门督促正商开发商及物业于1个月内彻底解决该问题。

反馈人:15号楼一单元6号 何向峰 (代表15号楼其他业主)


下派来源:   点击查看

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2023-9-25 11:29:06 |只看该作者
关于湖西学府15号楼业主反应的空调问题,物业公司已多次与置业设计部门沟通对接,置业暖通设计负责人明确表示,园区洋房中央空调按照标准设计(依据《民用建筑供暖痛风与空气调节设计规范》GB50736—2012),并提供设计参数及标准。经与业主沟通解释后,如果仍有业主反馈客厅制冷效果不佳,物业将持续与置业施工单位及空调售后沟通,目前置业对业主反映的问题采取了增设客厅回风口的优化处理措施,并已增设回风口处理完成6户。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2023-9-25 11:31:36 |只看该作者
关于湖西学府15号楼业主反映的空调问题,物业公司已多次与置业设计部门沟通对接,置业暖通设计负责人明确表示,园区洋房中央空调按照标准设计(依据《民用建筑供暖痛风与空气调节设计规范》GB50736—2012),并提供设计参数及标准。经与业主沟通解释后,如果仍有业主反馈客厅制冷效果不佳,物业将持续与置业施工单位及空调售后沟通,目前置业对业主反映的问题采取了增设客厅回风口的优化处理措施,并已增设回风口处理完成6户。