经核实:该单位燃气工程已于2013年1月8日施工完毕。但在施工过程当中,出现了工程增工增料的情况,目前我公司施工队已经将工程增补款核算单交予甲方,但甲方迟迟没有进行确认与返还此单据。同时在燃气工程验收时,发现很多业主存在私改管道和燃气设施的情况,包括少管卡、表被损坏、表被挪动、通厅(有用户将厨房隔断自行拆除)、少电池等,最严重的情况是物业公司不与我方积极配合,导致入户率只能达到60%多,这给我们验收工作制造了很大困难,导致验收没有通过。之后我公司又于1月23号再次安排第三次验收,由于仍有100多用户存在问题,还有9户私自改造厨房结构,9趟立管调不出水柱存在漏气现象,因此恒泰国际小区燃气系统存在极大安全隐患。我方多次与该小区物业公司沟通,但由于物业公司不能很好地配合工作,导致目前的情况发生。目前房地产公司正在配合我公司进行整改,待存在问题全部整改完及费用缴纳完毕后,我们会尽快再次组织验收,争取在最短的时间内让业主使用上天然气。
|