设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3598|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

文化北路88号建业枫林上院暖气这两天超级不给力,谁来管 [复制链接]

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-26 10:55:02 |只看该作者 |正序浏览

处理中

郑州市热力公司

工作时间

18881小时:23分钟

这两天室外气温很低,屋子里温度也是持续走低,问了小区物业,说供水温度46度左右,回水温度35度左右,这样的供回水温度怎么能保证室内温度,尤其是在晚上。
现在整个小区都这样子,打了热力公司电话说让找物业,物业让自己打电话找热力,问题摆在那,就是没人来管,我们的暖气费难道都白交了??

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

8#
发表于 2013-12-26 15:06:26 |只看该作者
网友,您好!因暖气问题给您带来的不便,请您谅解,同时也感谢您的留言。集中供热途径:热源、一次网、热力站、二次网、用户等相关环节,任一环节出现问题,用户采暖都会受影响。建业枫林上院小区是我公司北区供热分公司的热用户,您方便的话请留下您的联系方式或是详细地址,工作人员会尽快去家中查看情况。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1

问题处理满意度评价

寒冷的北极熊  在2013-12-28 09:05  评价处理结果为:不满意  并评价说:对于处理结果,我很不满意
处理状态: 处理中

使用道具 举报

Rank: 1

7#
发表于 2014-1-6 11:08:11 |只看该作者
就是热力公司人为制造的,支持邻居,请热力公司给个解释。

使用道具 举报

Rank: 2

6#
发表于 2013-12-27 14:53:37 |只看该作者
郑州热力 发表于 2013-12-26 16:05 static/image/common/back.gif
网友您好,我们已经通知专管员前去小区换热站实地查看,感谢您的关注。

1、实地查看结果如何?真实情况、数据请明白反馈。
2、问题越反映,温度是越低。夜里温度干脆降到16度以下。你们的供热标准是纸上谈兵吗?难道我们的暖气片挂在墙上就是个摆设?

3、N多用户反映不热,市长热线也打了。热力公司只收钱不解决问题,这就是你们的生存之道?

4、供水温度46度左右,回水温度35度左右,这能保证用户用热吗?你们是视而不见,还是有人调低温度故意佯装不知?

使用道具 举报

Rank: 2

5#
发表于 2013-12-27 11:56:28 |只看该作者

郑州小区供暖不热 热力公司暗做手脚调低回水温
news/s/2013-12-20/0755-114965.html

来源:河南日报 记者:赵慎珠

  12月15日,市民李女士向本报投诉,从郑州市市政供暖后,一个月的时间,她家的室温经历了从23℃到15℃的降温,如今气温越来越低,家里的暖气却没有回暖的迹象。令人惊异的是,温度低的原因不是客观因素,而是人为造成。市民质疑:供暖温度是否合适到底掌握在谁的手里?

  室温“跌跌不休”

  李女士居住的是郑东新区一个新建社区,今年冬天第一次供暖。供暖之初,室温一直保持在23℃左右,让她心满意足。没想到,仅仅两周,她的好日子就结束了,室温一直在下降,几天前,竟然跌到了15℃。家里的暖气片摸上去只是温热,有的房间干脆就不热。

  打电话向热力公司求助,工作人员到她家后,先测温度,十多分钟后就告诉她:室温在18℃±2℃,属于正常现象,没什么问题,不需要调整。李女士生气的问:“暖气片明明不热,你们怎么能说供暖就是正常呢?”

  小区水电工王师傅告诉李女士,室温降低的原因,是因为小区换热站的回水阀门被热力公司的工作人员调小了,回水温度从通暖时的60℃降到了现在的38℃,这样的水温其实根本无法保持室温正常,就算是有的业主家温度达到了国家最低标准,也会有不少人家里的温度不够,尤其是管网末端的住户。

  标准形同虚设

  作为二次网的换热站,回水温度从本质上决定了社区的供暖效果,既然如此重要,是否有行业标准?热力公司又是否执行了标准?

  据了解,根据建设部2003年公布的行业标准,城市热力网设计规范确定原则是:以热电厂或大型区域锅炉房为热源时,作为小区的换热站,一次供水温度在110℃~150℃,回水温度不应高于70℃。在郑州市城市供热规划(2007-2020年)中提出,供回水温度为130℃~65℃。


  相关人士解释,换热站的供水温度应该在65℃~90℃,回水温度在50℃~80℃,正常情况下供水80℃,回水60℃的水温,才能确保整个管网散热器的正常运转,保证即使是末端的用户也能达到正常的室温。

  但是记者在调查中发现,不少小区的换热站,并没有达到郑州市的供回水温度要求,标准只是纸上谈兵。

  11月15日,郑州市开始供暖的第一天,热力公司523个换热站纳入调度系统管理范围,实现远程监控的换热站达382个。当时各个小区的供水温度为90℃,回水温度基本维持在60℃至70℃之间。

  12月17日,记者再次探访一些小区的换热站,看到水温落差很大。位于金水东路、中州大道附近的三四个小区,换热站的回水温度在50℃左右。但龙子湖高校园区的两三个小区换热站,供水温度是90℃,回水温度已经降到了32℃~40℃,这些小区的业主屡次向热力公司反映暖气不热,工作人员都以室温没有低于16℃给搪塞了过去。

  水温因人而异?

  当室温不低于16℃时,回水温度就可以随意调整了吗?在室温达标和供回水温度达标这两个指标中,究竟哪一个更重要?当记者以此问询郑州市热力公司的相关工作人员时,他们回答:每个小区因为现状不同,公司调度中心会根据实际情况对一次管网和换热站供热参数进行统一的调度、调节,室温在18℃±2℃就属于正常供暖。

  这样的答案无法让人信服,比如公司是怎么进行“统一调度、调节”的?其标准是怎样把握,由谁来把握,又由谁来监管?

  所谓正常供暖的背后,一些不正常的现象却让人无法回避。

  记者了解到,郑州市热力公司调控的500多个换热站,回水阀门属于热力公司掌握。一家小区的工作人员说,市政刚开始供暖时,温度高,运转正常,但是一两周下来,工作人员就以室温达标为理由,把回水阀门调小,有时甚至把水温直接从60℃降到了30℃,当业主纷纷向物业反映室温降低时,工作人员就端起了架子。

  物业公司张先生既担心说出实情会遭到报复,又无法掩饰其愤怒。他说,热力公司一些工作人员漠然和不负责任的工作态度让人苦不堪言又无可奈何。他们向工作人员送烟、送酒,供回水阀门就调高一点儿,水温能达到55℃左右,但是没多久,水温又被调了下来。物业再次潜规则,水温再次升高。张先生说,这样来回送礼,求工作人员调整阀门,什么时候是个头儿啊?难道因为热力公司某些人员的低素质,市民就无法享受到正常的市政供暖了吗?

  寒冷冬日,取暖成了很多人家里的一件大事,暖气不热,不是因为硬件和技术,而是因为有人以此“生财有道”。市民郭先生说:“我们的供暖温度还要视工作人员的脸色、心情而定吗?谁给了他们这么大的权力?”



使用道具 举报

Rank: 2

地板
发表于 2013-12-27 11:43:18 |只看该作者
发表于 2013-12-26 16:05:05 |只看该作者
网友您好,我们已经通知专管员前去小区换热站实地查看,感谢您的关注。

使用道具 举报

Rank: 2

沙发
发表于 2013-12-26 16:01:20 |只看该作者
郑州热力 发表于 2013-12-26 15:06 static/image/common/back.gif
网友,您好!因暖气问题给您带来的不便,请您谅解,同时也感谢您的留言。集中供热途径:热源、一次网、热力 ...

是小区的普遍问题,不是具体到哪一户的问题。小区很多用户都反映不热。物业说了供水温度46度左右,回水温度35度。这个温度怎么可能热。。前几天曾经有一天热乎乎的,不是供应热不了。而是天冷了流量根本没有供应够。我们不需要千篇一律的回复。而是实际解决问题的态度。