学府名邸小区地下室透水 [复制链接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-23 09:59:57 |只看该作者 |正序浏览

已处理

中牟县建设局

处理时间

2014-7-14 15:51

学府名邸住宅小区19号楼地下室透水。2013年业主入住时已发现这个问题,多此反馈开发商,无人解决。
14年的二场雨,地下室的水有一尺深,根本进不去人。
直到现在水还没有退去,而且滋生了大量蚊子。
问,这个问题谁负责解决,什么时候解决,负责人不去解决怎么办?
   地下室长期透水浸泡对楼体结构强度有影响吗?
  房屋验收时地下室透水是不用验收吗?

又要下雨了,望领导们关心业主辛酸,给予落实解决。


此信息来自: 中牟县房管局   点击处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2014-7-9 10:06:52 |只看该作者
网友您好,现将您反映的问题回复如下:
      7月4号下午我单位质监站工作人员接到交办事项后即可前往现场核查落实,业主反映的具体问题有:1、19#楼地下室渗水严重,经现场实际查看19#楼地下室局部确实存在渗水现象(原因是因为管道检查口松动导致渗水)。
  我单位已经责令建设单位负责人安排专人负责核查落实业主提出的所有质量问题。业主可将质量问题反映到建设单位,由建设单位工作人员登记备案,逐项整改完毕后交由业主验收,验收合格后方算整改完毕。整改情况由建设单位负责人和我单位质监站工作人员共同负责监督落实。
      建设单位负责人陈中央电话:13*******86。我局质监站监督电话:85300720
      最后,感谢您对中牟城建的关心和支持。