锦绣佳园暖气不热(下派单位:荥阳市) [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-30 10:19:53 |只看该作者 |正序浏览

已处理

荥阳住建局

处理时间

2015-1-7 14:10

我们小区今年开通暖气时温度可以,但是过了一段时间就不太热了,室内最热的客厅才18度,卧室低于16度。其中反映过热力公司来人到小区交换站把流量表调整到68左右,温度立马上升。现在流量表又降到48左右,温度又降了下来。交过钱了却享受不到应有的温度。

下派来源:   点击查看

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2014-12-30 10:27:57 |只看该作者
网友您好,您所反映的问题已收到,我们将尽快进行调查并给予回复。
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2014-12-31 17:32:38 |只看该作者
网友您好,在今年供暖前期,各小区交换站都处于调试阶段,所以各小区交换站流量均需合理分配。近期,热力公司对锦绣佳园交换站进行抽检,巡检记录:12月20日、21日、22日、26日、27日、30日二次供水温度分别是52度、51度、51度、51度、51度、51度,回水温度分别为40度、40度、42度、42度、42度、42度。以上数据显示该交换站能够满足该小区用户室内温度达到国家标准18℃±2℃。
若在供暖方面还有其他疑问,可拨打热力公司客服热线85215333进行咨询。