网友您好,经调查了解,对于您所反映的问题回复如下:
1、我局已于2020年9月29日完成金地格林小城四期建设项目消防验收备案,现场验收时消防设施设备完善,消防验收合格。在接到投诉后,经与投诉人电话沟通,投诉人表示满意,此项投诉问题已得到解决。
另外依据《中华人民共和国消防法》第五十三条 :“消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。”的规定。建议该违法问题的处理由荥阳市消防救援大队负责。
2、我局质监站监督四科已于11月30日电话联系该业主,并与小区建设单位、施工单位现场负责人共同进行现场查看,针对业主反映的问题:(1)54#楼外观肉眼观察倾斜,经现场查看,倾斜部位为室外防火墙装饰部位,建设单位已对倾斜部位开始维修;(2)消防步梯墙角凹陷、表面颜色与其他墙面不一致,经现场查看,为54#楼31层消防步梯消防管后侧墙面,建设单位同意对该部位进行维修并排查其他楼相同部位,如有相似情况尽快维修;(3)购房时开放商承诺的连廊没有封闭,经现场查看,连廊相关施工符合图纸要求,经协调,建设单位同意对连廊公共空间进行改造,但需要征询75%以上的业主同意改造,业主委托第三方进行封闭,费用由建设单位承担。
3、对于其他如延期交付、墙外垃圾众多等问题,均不在我局相关管辖范围内,请网友向相关部门反映解决。 |