设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3420|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

兴隆臻园消防车道及消防登高场地安全隐患 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-9 10:57:14 |只看该作者 |倒序浏览

状        态:已下派

处理单位:惠济区

处理时间:2021-4-21 11:05

各位领导,大家好。
我是郑州市惠济区沙口路与粮食路交叉口兴隆臻园的业主,现将兴隆城臻园消防车道及消防登高场地存在安全隐患的问题陈述如下:
1.近日,小区物业为达到人车分流之目的,在沿沙口路一侧住宅楼前的消防车道上安装了隔离设施,该设施由铆钉将方钢固定在地面上,非常结实,一旦出现灾情,在第一时间内难以拆除,安全隐患巨大。
2.该小区已于去年七月交付使用,小区绿化及硬化铺装全部施工完毕。但是完成后的路网设计与报建总图明显不符。根据《建筑设计防火规范》(2018年版)第7.2.2条之规定,“对于建筑高度大于50米的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m”、“消防车登高场地及其下面的建筑构造、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力”,该小区消防车道宽度10米范围内(含车道宽度)均为绿化,且道牙及微地形绿化高差0.5米左右,重型消防车难以进行救援作业。
水火无情,人命关天。请领导审查。


下派到:
1. 刘寨街道办  查看
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2021-4-21 11:05:31 |只看该作者
下派到  刘寨街道办
处理满意度打分:
满意1
一般0
不满意0
处理状态: 已下派

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-11-25 18:54

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部