    自来水改造是一项造福广大居民的一件大好事,在这里先谢谢各位领导。
    但这样的工程得规划好呀!不要留下隐患!
    我是三棉东社区录东新楼的用户。
















这样的规划不太合理呀!请领导在百忙之中过问一下!
自来水的压强一般都超过5、6个大气压力,像这样裸露在
外的管线稍有不慎,都可能酿出大祸。


此信息来自: 郑州市民政局   点击处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2012-6-26 08:36:21 |只看该作者
网友:
    你好,国棉三厂户表改造工程,全院居民生活用水共3716户。从2011年7月开工至今,因在入户施工过程中,由于涉及户型种类多,入户方式复杂,工程项目部尽可能结合实际户型选用扰民少、安全可靠的入户方式。其中利用原废弃垃圾道方式入户是扰民程度最低的一种方案。此方案已与国棉三厂相关负责人多次协调,在具备条件的单元采取了入户立管走垃圾道的方式进行施工,利用原有废弃垃圾道敷设立管不仅使用户家中破坏程度降至最低,而且也有效的加快了施工进度。网友所反映的几张施工照片目前还未施工完毕和正在施工的图片,待入户管道施工完毕后,外露管道还要进行防冻保暖处理,再使用金属管卡对管道进行固定,原垃圾道口将封堵,同时在供水管道外套的橡塑管上再缠绕一层玻璃丝布,并在外层刷防火漆,并且要进行水力测试和质量验收。此方案经过近几年使用具有安全可靠、美观实用、减少扰民的好处,请用户放心使用。感谢你对户表改造工作的关注,请继续关注户表改造工作。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

板凳
发表于 2012-6-26 10:49:37 |只看该作者
管理员辛苦了,我想是否能让楼道内的管道给埋入墙体呀,这样也就减小了对管道的外力伤害,避免将来可能出现的安全隐患。谢谢领导,谢谢管理员。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

地板
发表于 2012-6-26 16:59:59 |只看该作者
网友:
    你好,对于您提出的管线暗埋问题,《中华人民共和国建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)的相应条文说明如下:给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且要经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。故在施工中不采用管道埋入墙体这一方案。