设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 5129|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

美之上的电梯检验日期已过期几个月了,为啥还不进行年检 [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-26 10:18:13 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市质监局

处理时间

2012-10-16 15:15

位于三全路索凌路西300米路南的“美之上”小区1号楼两部电梯年检时间有效期截至到2012年8月22日。
希望贵单位督促尽快年检。
否则,存在这么安全隐患,几百余居民每天都提心吊胆的。

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2012-9-26 16:55:06 |只看该作者
网友你好,情况我们已经落实,电梯已检验,已责令物业立即领取并及时粘贴检验合格标志。如有问题,请及时与我们沟通以便尽快解决您的问题,谢谢对我们的关注。

问题处理满意度评价

jiliang23  在2012-9-26 21:22  评价处理结果为:不满意  并评价说:对于处理结果,我很不满意
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

板凳
发表于 2012-9-26 10:28:58 |只看该作者
按照《特种设备安全监察条例》第二十八条规定“特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。”目前该电梯已经过期两个多月了。请尽快年检。

使用道具 举报

Rank: 4

地板
发表于 2012-9-26 11:18:15 |只看该作者
有关部门应该尽快落实,让群众安心。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

5#
发表于 2012-9-26 15:15:09 |只看该作者
谢谢楼上的支持

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
发表于 2012-9-27 11:02:52 |只看该作者
如有不妥之处,请及时和我们联系以便尽快解决您的问题.谢谢。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

7#
发表于 2012-9-27 11:48:55 |只看该作者
郑州质监 发表于 2012-9-27 11:02 static/image/common/back.gif
如有不妥之处,请及时和我们联系以便尽快解决您的问题.谢谢。

你们敢与我当面检查电梯的安全么?我这外行还能看出来电梯的安全隐患,真不知道你们怎么年检的。每个楼层的电梯门口按键固定不牢、屏幕破损严重、电梯噪音极大、而且经常出现停运状况等等。你们不要为了应付年检而检察,要对市民真正负起责任好不好。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

8#
发表于 2012-9-27 12:57:54 |只看该作者
经过查询电梯年检内容:限速器和安全钳的联动、缓冲距离、厅门闭合、应急照明、对讲、断相保护、警示标志、机房内灭火器、卫生、保养记录。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

9#
发表于 2012-9-27 17:22:35 |只看该作者
网友你好,我们已将你反映的情况转告省特检院(检测机构)下午检测机构派人到你处核实情况,有结果后及时给你回复,再次感谢。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

10#
发表于 2012-9-28 08:58:43 |只看该作者
郑州质监 发表于 2012-9-27 17:22 static/image/common/back.gif
网友你好,我们已将你反映的情况转告省特检院(检测机构)下午检测机构派人到你处核实情况,有结果后及时给 ...

非常感谢。辛苦了

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

11#
发表于 2012-9-28 17:54:45 |只看该作者
网友你好:我局于9月26日接到“美之上电梯超期未检”情况反映后,当即向检验机构河南省特种设备检测研究院核实检验情况,检验机构回复,使用单位报检日期是9月18日,检验机构已经于9月26日安排了检验,应我局要求,27日下午河南省特种设备安全检测研究院另外指派检验人员带领电梯维保单位杭州西子奥的斯电梯郑州分公司技术人员、物业管理人员再次到现场检查核实有关“外呼按键固定不牢,呼梯屏幕破损,电梯运行噪声大,经常出现停运”等情况,27日下午7点基本完成了检查,检验机构技术人员作出以下回复:
1、网友说的外呼按键固定,经过逐层楼层查验,均已固定牢靠;
2、屏幕破损严重,经核查只是一层外呼显示屏的问题,是属于人为破坏造成的。由于显示屏更换需要时间,所以电梯维保单位现将负一层的显示屏和一层的调换了一下。因为两部电梯是并联梯,共用一个呼梯盒,并且只有一部电梯有负一层,所以调换后,暂时不影响用户的使用。待到新的呼梯盒到货后电梯维保单位就会及时更换到位。
3、有关电梯噪声的问题。经过复查电梯本身轿内的噪声很小,在检验合格标准范围之内。
4、关于网友说的电梯经常出现停运的情况,经过对部分住户和物业公司的沟通了解到,这种现象发生在电梯使用初期,由于小区电路电压不稳,还有机房温度过高等原因,偶尔出现电梯自身保护而停梯。这是电梯对存在不正常电路或者自身程序的一种保护,并非是隐患。物业公司还表示,自从电梯电压稳定后,并没有再发生停梯的情况,近一两个月以来也未听到有任何住户反映类似的问题。
5、剩下的网友提出的电梯年检应检验的那十项内容,检验人员也逐一又复查了一遍,均符合检规的要求,并无不合格项。
如有不妥之处,请及时和我们联系以便尽快解决您的问题.谢谢。

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

12#
发表于 2012-9-28 18:03:56 |只看该作者
郑州质监 发表于 2012-9-28 17:54 static/image/common/back.gif
网友你好:我局于9月26日接到“美之上电梯超期未检”情况反映后,当即向检验机构河南省特种设备检测研究院 ...

谢谢,你们辛苦了。把工作做到位我们居民就放心了

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-9-23 10:28

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部