设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3156|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

中鼎花园2期房屋质量问题 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-21 20:47:57 |只看该作者 |正序浏览

已处理

郑州市建委

处理时间

2013-7-25 11:20

1:建设层高,合同上是1.8米,实际1.7米。2:外保温墙,用的是普通泡沫,一点即着。3:内墙粉刷,灰号太低,干墙角用手就能掰掉一块。试问?经济适用房建设有何规定?难道就是能达到最低的能住就行吗?网贴回复!

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀管理员

6#
发表于 2013-3-22 09:01:14 |只看该作者
网友您好:
      房屋质量问题,建议您向郑州市建委反映。
处理满意度打分:
满意2
一般0
不满意0
处理状态: 转发

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

优秀管理员

5#
发表于 2013-3-22 09:01:30 |只看该作者
已转郑州市建委

查看转发帖
处理满意度打分:
满意2
一般0
不满意0
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

地板
发表于 2013-3-22 16:04:19 |只看该作者
网友您好,请您留下您的联系方式以及房间号,感谢您的关注!
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2013-3-27 16:00:42 |只看该作者
关于市民反映的中鼎花园二期存在工程质量的问题,现已办理完毕,回复如下:
    1、关于层高问题:项目不存在层高1.8m净高1.7m的情况。各楼号住宅部分设计层高为2.8m,板厚100-120mm,地面找平层20mm,顶棚抹灰20mm,净空高度2.64-2.66.经现场测量,基本没有小于理论推算净高的情况,个别处略小的在规范允许偏差(10mm)范围内。
    2、保温材料:项目外墙保温板设计为50mm无机复合夹芯保温板,防火性能A级。材料进场合格证及复试报告齐全。工人安装保温板时切割,小边小料跌落、碰撞、踩踏后面层和芯板分离,芯板靠近明火会被点燃,明火离开会自动熄灭。
    3、内墙粉刷:项目采用的抹灰砂浆均符合要求,因抹灰施工进行中,龄期短,砂浆强度未达到100%,敲击棱角会出现掉角情况。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

沙发
发表于 2013-3-22 10:17:16 |只看该作者
建设层高,合同上是1.8米,实际1.7米??????

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-11-29 01:46

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部