设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3099|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

三全路美之上小区1号楼电梯安全隐患较多 [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-29 11:40:11 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市质监局

处理时间

2015-9-21 11:42

三全路美之上小区1号楼东边的电梯安全隐患较多,最近两个月该电梯经常出现运行故障,时不时突然下降几层楼,异常声音非常大,咯吱咯吱声音不断,给物业反应几次了,物业说零部件该换了,每次都不换,都是简单修修了事,凑合用,每次下班高峰都停止运行,不是门打不开就是突然停运。希望质监部门督促该问题电梯立即进行整修,复检。待合格后投入运行。确保电梯正常运行和居民生命及财产安全。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2015-7-29 13:54:04 |只看该作者
网友您好,谢谢对我们的关注,我们非常重视, 在问题核实后及时给您回复。再次感谢。
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

板凳
发表于 2015-8-10 08:41:28 |只看该作者
郑州质监 发表于 2015-7-29 13:54 static/image/common/back.gif
网友您好,谢谢对我们的关注,我们非常重视, 在问题核实后及时给您回复。再次感谢。 ...

怎么还没见动静?电梯依然带病工作

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

地板
发表于 2015-8-14 09:04:52 |只看该作者
郑州质监 发表于 2015-7-29 13:54 static/image/common/back.gif
网友您好,谢谢对我们的关注,我们非常重视, 在问题核实后及时给您回复。再次感谢。 ...

为什么还没人处理呢

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
发表于 2015-8-31 07:56:39 |只看该作者
网友您好:

      美之上小区1号楼2部电梯,均为西子奥的斯电梯,维保单位是西子奥的斯电梯有限公司郑州分公司。
   
2.管理人员为:康法杰,操作证号为:A-002Z201302271、电梯是2014年11月进行检验结论为合格,检验报告编号:

Y104023110D201404252、下次检验日期为2015年11月。

3.对于投诉美之上小区1号楼东电梯安全隐患较多,物业公司经理钱文涛解释说东边电梯于今年6月15日开始至7月18号这段时间内,隔三差五不间断发生电梯到层后门打不开或者电梯门关不上的情况,致使业主对电梯抱怨连连,每次发生故障时,美之上客服中心都第一时间通知维保人员及时进行维修调试,在这期间维修人员已更换如下电梯零件(抱闸开关,抱闸接触器,抱闸制动器,主机编码器,门机通讯RS14板等等)经维保单位工程师调试维保后,自7月18日至今一个月电梯门机故障仅发生一次,上下班及平时电梯运行良好,维保单位每15天都会做电梯维保养护,今后美之上物业会继续加强对电梯的维保监管,积极与业主沟通交流引导,安全使用电梯,不让电梯成为业主的担忧。

   我局执法人员已责成物业公司进一步做好电梯的维修与管理,确保电梯安全运行;并要求其与广大业主做好有效沟通,让大家合理、正确使用电梯。




                                                                                               郑州市质量技术监督局
                                                                                                 2015年8月31日

使用道具 举报

Rank: 8Rank: 8

6#
发表于 2015-8-31 08:50:21 |只看该作者
郑州质监 发表于 2015-8-31 07:56 static/image/common/back.gif
网友您好:

      美之上小区1号楼2部电梯,均为西子奥的斯电梯,维保单位是西子奥的斯电梯有限公司郑州分 ...

回复已经看过,电梯运行过程中还是又问题的:比如该电梯门在12/18楼层时不时停止不开,其他楼层经常开的非常缓慢。每次在上升过程中到14楼左右有咯噔一下响声。非常害怕。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

7#
发表于 2015-9-14 09:35:33 |只看该作者
网友您好:
      我局收到您的电梯问题反映后,立即要求电梯维保单位进行维修具体情况是:该小区东电梯7月份经常出现保护停梯现象,维修人员到现场后检查发现主板保护故障,逐步排查发现控制柜接触器损坏,找物业签字更换配件后电梯正常运行,不再出现停梯现象。8月10日东电梯出现电梯不开门故障,检查发现门机控制盒损坏,更换新的门机控制盒后到现在没有出现此故障,维修人员现场检查也没有发现电梯运行有响声问题,两部电梯正常运行。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-9-27 12:19

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部