昌建誉峰小区频繁停电问题 [复制链接]

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-26 12:41:38 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市供电公司

处理时间

2016-2-1 09:07

1月22、24、25三天晚上都是晚上18点多开始停电,22点来电,打了95598咨询,说是故障,后来又打了投诉电话说是错峰限电,我就奇怪了,错峰限电不是为了保证居民用电吗?怎么开始限制居民用电了?而且就算是错峰限电,怎么会只针对一个地方连续限电三回呢?还是在极寒天气三天晚上都停电,不顾民生啊。希望供电公司早点给出合理的解释。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2016-1-26 15:28:40 |只看该作者
网友,您好。感谢您对电力工作的关注!正在核实,请耐心等待
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 1

板凳
发表于 2016-1-26 16:02:49 |只看该作者
大冷的天,冻死个人了,连家都没法过了

使用道具 举报

Rank: 1

地板
发表于 2016-1-26 16:03:11 |只看该作者
我的回复为什么看不到?

使用道具 举报

Rank: 1

5#
发表于 2016-1-26 16:03:47 |只看该作者
我的回复为什么看不到?拜托赶紧给我们查一查是什么问题吧

使用道具 举报

Rank: 1

6#
发表于 2016-1-26 16:11:00 |只看该作者
天天停电,跟临时电有什么区别?

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

7#
发表于 2016-1-27 17:10:09 |只看该作者
网友,您好。接到该问题后,我公司及时安排工作人员核实昌建誉峰小区情况。现将落实情况汇报如下:郑州昌建地产有限公司开发的昌建誉峰小区于2012年10月向郑州供电公司提交正式用电申请。因开发商自己选择的施工单位施工拖延,正式电将于2016年1月底完成,在此期间,该小区一直采用基建变临时供电方式。近期,因天气原因,郑州110kv张寨变电站张1班张王线自1月22日起出现过负荷现象,所涉区域工业负荷有限,错峰能力不足,为确保电网安全,由调度部门执行超负荷停限电。因该小区为基建变压器所带,造成该小区再次期间出现停电。此次停电已通知到物业进行公告。未解决该小区问题,我公司已积极与该小区开发商联系,计划于2016年1月29日完成正式电送电工作,届时将解决客户反映停电问题。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

8#
发表于 2016-1-27 17:11:01 |只看该作者

网友,您好。为解决该小区问题,我公司已积极与该小区开发商联系,计划于2016年1月29日完成正式电送电工作,届时将解决客户反映停电问题。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

9#
发表于 2016-1-27 17:19:11 |只看该作者
网友,您好。因该小区为基建变压器所带,造成该小区在此期间出现停电。此次停电已通知到物业进行公告。为解决该小区问题,我公司已积极与该小区开发商联系,计划于2016年1月29日完成正式电送电工作,届时将解决客户反映停电问题。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

10#
发表于 2016-1-27 17:19:19 |只看该作者
电力不足 发表于 2016-1-26 16:03 static/image/common/back.gif
发表于 2016-1-27 17:19:26 |只看该作者
发表于 2016-1-27 17:19:34 |只看该作者
电力不足 发表于 2016-1-26 16:02 static/image/common/back.gif
