您好,我是中联创橄榄城伍號院一期的业主,本年度供暖季在11月8日进行水循环,自从11月15日起正式供暖,目前小区内出现大面积供热问题,暖片忽冷、忽热,夜间暖气片全部冷却。经过与物业沟通,物业查看热力交换站。低区:一次网入77.5°C、回35.3°C,二次网温度入水37.6°C,回水温度为31.1°C,高区:一次网入温度77.69°C、回35.4°C,二次网入41°C、回35°C,从二次网情况来看温度几乎是持平状态,根据郑热[2014]86号文件中提到《一次侧使用设计温度不小于130℃ ;二次侧使用设计温度不小于95℃》,根据热力站的情况来看中联创橄榄城伍號院功能远远没有达到供暖标准,请协调处理谢谢。附图为2016年11月21日早8:53。
|