锦艺燃气管道旁边安装大功率用电空调是不是不应该啊 [复制链接]

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-28 11:09:00 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市燃气公司

处理时间

2013-2-17 11:40

锦艺国际华都一期4号楼西山墙燃气管道旁边安装大功率用电空调是不是不应该啊。空调的管线都贴着燃气的管道了。这是拿着老百姓的生命开玩笑了。万一漏气什么的,那不就一下就炸上天了?
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-1-28 11:34:59 |只看该作者
尊敬的网友您好,您反映的问题我们已受理,请耐心等待,谢谢
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2013-2-6 10:39:44 |只看该作者
尊敬的网友您好:经公司调查落实,根据《城镇燃气设计规范》(GB  50028—2006)6.3.15第3条架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距不应小于表6.3.15的规定。规定如下:
建筑物和管线名称        最小垂直净距(m)
        燃气管道下        燃气管道上
架空电力线,电压        3kV以下        —        1.5
        3-10kV        —        3.0
        35-65kV        —        4.0
从规定上看出,对于设置在燃气管道下方的电力线没有间距要求。
另外经我公司技术人员现场查看空调室外机距离燃气管道约有35公分间距,参照国标GB50028-2006《城镇燃气设计规范》对于燃气管道与电源设备间距的设计要求,该间距已符合安全供气要求。