重大安全隐患---登封大厦!(下派单位:登封市) [复制链接]

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-11 09:05:07 来自手机 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

登封市嵩阳办事处

处理时间

2013-9-2 15:58


各位领导好,今天我想向领导们反映在登封大厦存在的安全隐患,对全体住户产生了极为严重、极为恶劣的影响,具体情况有以下几点:

1、关于安全问题,其中包括:消防、电梯、电源、人身安全……等。消防设施不能用,住户安全得不到任何保障,电梯经常故不年检,运行超负荷。电源老化、水路不合理。劲牛公司删改图纸把广场的休闲绿化用地挖成地下商场占用出售。导致大厦地基下沉、大楼倾斜。

2、卫生环境极差随处垃圾大小便、管理混乱、摩托、电动车、车辆乱停乱放等。业主无法停放

3、外来人非常多,非常复杂、公司,传销、直销、学习班、培训班乱开乱办……没有外来人员登记。

4、总体无人管理,网格化人员从不管。乱麻一团等。

5、每日来登封大厦参加各项活动,学习培训的人往返约300—400多人次,电梯负重,超负荷,我们住户每次搭乘电梯都要等上10几分钟等!

6、外人停放大厦院内摩托车、汽车、自行车上百辆……难受!有时人都进不来、出不去,更别说消防通道了!
一句话;登封大厦安全何在?电梯常圈人、23层大楼消防不通,消防值班室没人值班。太多了,由谁來管?请您实地察看调查吧。

   别等电梯事故。偷盗案件,重大火灾然烧起来,到时就会给领导带来很多麻烦!
  敬请各级有关部门关注一下登封大厦近200户的安全!
登封大厦居住人口复杂,消防基本不能用,卫生极差,电梯运行负荷太重难保人身安全,没有监控保安,商场如果发生火灾根本无法逃生。希望高度重视联合检查消防、电梯、电路、水路。入住外来人员!负一楼到三楼的商场正常营业都找不到出口更不要提发生火灾、根本无法逃生!

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-7-11 17:08:51 |只看该作者
已转登封市嵩阳办事处     目前该小区属自治管理物业公司未进驻服务,根据属地管理原则,建议由嵩阳办协调处理,尽快成立业主委员协调处理该小区相关事宜。

查看转发帖
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 转发

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2013-8-13 18:21:30 |只看该作者
网友您好:经调查,登封大夏消防设施已经整改到位,电梯已经找专业人员检修到位,广场的卫生及车辆停放正在改善,业主委员会筹备组已经成立,按照程序逐步进行。最后感谢您对我们工作的支持。
处理满意度打分:
满意0
一般1
不满意0
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 2

地板
发表于 2013-7-12 08:43:33 来自手机 |只看该作者
消防安全!电梯安全!删改结构图纸、外来人员复杂!与业主委员会有关系吗?要彻底解决现在的基本状况!

使用道具 举报

Rank: 2

5#
发表于 2013-7-15 00:51:00 |只看该作者
大厦的广场本来是全体业主的休闲活动场地,被劲牛公司登封大厦物业租给夜市收取租金,不顾大厦全体业主的安全,如果发生火灾消防车根本进不去广场,广场当初设计的喷泉消防池已经被劲牛公司挖地建设了商场、百姓鞋业,上面的喷泉变成了小超市。百姓鞋业侧面每天夜晚成了大小便场所,每天大小便横流,给环卫工人照成很多麻烦,大厦商场门口的橱窗原本是透亮的窗户也被非法售出,给商场消防照成很大阻碍,大厦居住的业主每天生活在恐惧中,楼里的电梯几乎每个月都坏,是因为人流太大,外来人员太多。从来没有外来人员登记。没有安保措施,监控,消防监控室已经租给外来人做麻将室,门口的消防通道也不放过盖起了简易房租给了防盗门商人,停车场租给夜市,来看看登封大厦变成什么了。整顿一下吧、为老百姓办点实事吧、

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
发表于 2013-8-12 08:32:27 |只看该作者
网友您好:看到您反映的问题后,办事处非常重视,成立了专门的调查组,由网格办牵头,消防大队、望箕路居委会以及本辖区的网格长参加,对登封大厦的安全隐患问题进行了检查,目前存在隐患有如下几点:
       1、消防车通道被乱停乱放的自行车、电动车、汽车堵塞;
       2、大厦内部的部分室内消火栓箱内未配备水带,且大部分室内消火栓箱被锁闭;
       3、经现场测试,个别能正常使用的室内消火栓压力不足,远远低于0.7MPa的要求;
       4、大厦内部的自动报警系统处于瘫痪状态,不能再发生险情时自动报警;
       5、大厦顶层的消防水箱和稳压设施擅自停用;
       6、大厦的自动喷水灭火系统自动喷淋末端试水装置被人损坏,压力表指数为零;
      7、大厦一楼的疏散楼梯堆满了杂物,严重影响人员疏散。
二、对检查出的问题进行如下处理
       1、消防隐患的硬件设施由物业负责,请专业人员整改到位;
       2、乱停乱放占用消防通道问题,敬请广大业主们配合,由物业督查,外来车辆不得停于院内,物业督促不停的,由消防大队依法查处;
       3、楼院内部的安全及卫生由所有权人来共同维护,建议本楼院成立业主委员会。
最后感谢您对我们工作的支持。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

7#
发表于 2013-8-15 16:32:28 |只看该作者
网友您好:经调查,登封大夏消防设施已经整改到位,电梯已经找专业人员检修到位,广场的卫生及车辆停放正在改善,业主委员会筹备组已经成立,按照程序逐步进行。最后感谢您对我们工作的支持。