网友您好:
我局城区河道管理处与市政工程管理处在金水河例行巡查过程中,发现有5处污水排入金水河,造成金水河水质污染,发现的5处排污口,分别位于金水河建设路桥西南角雨水涵、金水河建设路桥北150米处河底污水过河管、金水河建设路桥向北300米处纱厂明沟出水口、金水河建设路桥北400米处沙口明沟出水口、金水河郑密路分水口南侧30米处。
发现上述排污口后,我局市政工程管理处及时查明原因,发现三处排污口排污与京沙快速路施工有关,市政工程管理处就相关情况多次与市建委对接沟通,要求原施工单位恢复排污管道原貌,但一直未得到相关回复。2014年2月26日,我局向市政府专题报告了金水河沿河路段4处排污情况,并请示市政府协调有关单位采取措施解决此问题。3月6日,市政府召集相关单位召开金水河截污协调会。3月20日,市政府又对污水流入金水河进行现场协调,决定由市市政工程管理处3月底前完成金水河建设路桥向北300米纱厂明沟出水口和金水河建设路桥北150米处的河底污水过河管排污处置工作。市建委完成金水河建设路桥北400米处的沙口明沟出水口排污处置工作,建设路桥南侧西岸排污口由市政工程管理处尽快拿出治理方案。
排污原因及处置情况
1.金水河建设路桥西南角雨水涵排污
排污原因:经现场调查,该雨水方涵出水口处有小股污水流出,用水高峰时污水排出量较大。市市政工程管理处就此问题与二七区市政部门密切配合,对该雨水涵上游进行详细排查,发现污水源头为郑州军分区东侧河南省化工研究所有限责任公司将污水排入雨水方涵,造成雨水口有污水排出。市政工程管理处监理所对该单位2月18日、3月27日2次分别下达了整改通知书,但该单位反映2008年建设路精品街改造时项目部曾对此污水户管进行过改动,拒绝接受整改。经市政处核实,该排污口属原排水设施遗留问题。
处置情况:目前该排污口改造方案已确定,市市政工程管理处计划将化工研究所排污口与建设路污水干管连通。因该位置交通压力较大,目前正在与交警部门对接,计划4月10日晚施工,4月14日完工。
2.金水河建设路桥北150米处的河底污水过河管排污
排污原因:2011年京沙快速路项目部在此处施工时,大型车辆频繁通过,将位于金水河河底的一道D600混凝土材质污水管压坏,造成河底污水翻冒。此问题由京沙快速路施工单位市一建公司于2013年7月27日修复一次,但今年1月26日发现在原修复位置的西侧河床又出现过河管污水渗漏情况。
处置情况:由市市政工程管理处按照抢险工程进行维修,对该段污水管彻底更换,4月1日已完工,不再冒污水。
3.金水河建设路桥向北300米纱厂明沟出水口排污
排污原因:该处排污口的水源一部分是新力电厂排入的冷却水;一部分是由于修建黄河路下穿铁路立交桥时,将北站西干道污水主管和三北明沟截断后,接入场内新建的雨水方涵,最终排入纱厂明沟,造成纱厂明沟内污水量较大。
处置情况:针对此情况,市市政工程管理处市政设施监理所曾于2013年10月21日与2014年1月份先后两次向黄河路下穿隧道项目部下达责任整改通知书,未见回复。目前,纱厂明沟内的污水在金水河出水口处,通过截污挡墙和截污管流入污水干管,白天未发现污水入河现象,但由于沙厂明沟上游水量较大,在用水高峰时会出现部分污水溢流入河现象。我们将提高纱厂明沟出水口巡视处置的频率,增高截污墙,防止截污管管口因杂物堵塞而造成的污水溢流入河。另外,我们将继续督促黄河路西延下穿隧道工程项目部尽快进行整改。
4.金水河建设路桥北400米处的沙口明沟出水口排污
排污原因:沙口明沟新雨水出水口是由京沙快速路项目部施工完成的,至今未向我局市政工程管理处办理交验手续,现仍属该项目部负责管理。目前该明沟内淤泥积存量较大,且有污水流入金水河内。
处置情况:该处由市建委进行处置,市建委于3月31日完工。但由于用于拦截污水的挡墙设置不合理,导致污水暴露,不仅气味难闻,而且影响河道景观,我们已报告市政府九处建议协调市建委尽快进行整改,将截污墙改到方涵内。
5.金水河郑密路分水口南侧排污口
排污原因:经市市政工程管理处和二七区城管、环保等部门认真排查,发现在嵩山南路原刘寨村(已拆迁)的位置,郑州玉安联合置业有限公司在此处开发建设住宅小区,该公司私自将施工人员居住区的生活污水接入雨水管内,直接排入金水河。
处置情况:3月28日已责成郑州玉安联合置业有限公司将私接的排污管道封死,不再向雨水管内排污。同时,市市政工程管理部门已依法立案查处,目前案件正在办理中。
对近期金水河排污情况,我们将加大巡查力度,认真查找排污的原因。并举一反三,查找我们在截污治污工作中存在的问题,进一步研究制定防止类似问题再次发生的措施,确保金水河水水质,达到水通、水清、水美,努力为市民创造一个良好的休闲环境。同时也希望媒体和广大人民群众对我们的工作进行监督,对发现的排污问题予以投诉、曝光,我们将及时依法进行查处。
2014年4月14日 |