设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1108|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

郑州市中心医院老年病中心空调外机扰民 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-23 03:02:01 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市卫健委

处理时间

2022-6-6 09:47

打电话反映好多次,外机噪音产生的共振,震的人耳朵疼,没法休息,有没有哪个领导可怜下计划路13号院1单元2单元的居民?外机后边就是个胡同,产生共振太厉害了,能不能挪个位置?

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2022-5-30 15:27:56 |只看该作者
      你好,来信收悉,接到你反映的问题后即责令郑州市中心医院核查相关情况。
       郑州市中心医院回复称该院慢病管理中心为旧楼改造,空调系统采用多联机方案(相对于水系统,可省略循环水泵等各种噪音较高的设备),空调主机为格力品牌GMV系列全直流变频多联机,室外机最大噪音为58dB,空调设备于2017年6月投入使用至今。院方表示使用期间未收到居民反馈噪音扰民问题,针对此次反映的夜间噪音问题,制定以下工作措施:
      1、指派经验丰富的维修工人现场检测,空调设备运行正常,测试噪音符合设备厂家标准。
      2、加强空调使用科室的培训,做到下班关闭空调,夜间值班只允许开启值班室空调(空调低负荷运行,噪音相对较低)。
      3、为彻底解决噪音问题,制定降噪方案,对三楼平台三台多联机主机做外部降噪处理,加装隔音棉、隔音板等。
      特此回复。感谢您对我委工作的理解和支持。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-4-20 10:14

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部