设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2343|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

锦艺燃气管道旁边安装大功率用电空调是不是不应该啊 [复制链接]

楼主
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00

使用道具

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-1-28 11:34:59 |显示全部楼层
尊敬的网友您好,您反映的问题我们已受理,请耐心等待,谢谢
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2013-2-6 10:39:44 |显示全部楼层
尊敬的网友您好:经公司调查落实,根据《城镇燃气设计规范》(GB  50028—2006)6.3.15第3条架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距不应小于表6.3.15的规定。规定如下:
建筑物和管线名称        最小垂直净距(m)
        燃气管道下        燃气管道上
架空电力线,电压        3kV以下        —        1.5
        3-10kV        —        3.0
        35-65kV        —        4.0
从规定上看出,对于设置在燃气管道下方的电力线没有间距要求。
另外经我公司技术人员现场查看空调室外机距离燃气管道约有35公分间距,参照国标GB50028-2006《城镇燃气设计规范》对于燃气管道与电源设备间距的设计要求,该间距已符合安全供气要求。

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-5-10 19:51

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部