设为首页收藏本站

心通桥 - 郑州社区直通车

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2372|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

简直是个笑话(下派单位:荥阳市) [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-18 15:05:52 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

荥阳住建局

处理时间

2014-1-10 14:52

荥阳市万业世纪广场小区3号楼地暖温度一直不过20,听说其他的都已经20多度了,今天一联系,谁知我们楼下的暖气管道有问题,暖气费交了1个多月了,今天却发现暖气管道坏了,简直是个笑话!!!!!我也不想再论坛上发表问题了,因为发表的问题也是你们看看能回复的挥发,不能回复的就算了

下派来源:   点击查看

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2013-12-18 15:06:37 |只看该作者
收到,请稍侯。
处理满意度打分:
满意1
一般0
不满意0
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2013-12-19 11:36:59 |只看该作者
经调查,荥阳市万业世纪广场未与热力公司办理有关供暖手续,而且所建管网及交换站无合同、无图纸、无技术协议,按规定自建管网必须验收合格后方可供暖,这是热力公司对开发商负责也是对用户负责。但因业主们数次上访,经政府和有关部门协调,2012年12月12日热力公司暂时向该小区开通供暖,经核实万业世纪广场因如下原因致使有些用户室温不能达标:
    一、万业世纪广场住宅面积18.5万㎡,共有楼栋14栋,36个单元,住房1218套,本年度用户422户,其中用户最多的单元、使用率为30%,用户最少的单元,使用率为8%,平均收费率为11.7%,用户少,造成循环不好,不能互相传热,是导致用热效果差的原因之一。
   二、万业世纪广场交换站、庭院管网均由开发商自建,而且所建管网及交换站无合同、无图纸、无技术协议,未经热力公司验收,不能确定设置是否合理。
用户多次反映,热力公司为此也做了大量工作:物业在热力公司的强烈要求下装上了流量计,便于检测流量;为解决一级网高程问题,热力公司在一次网上加装了排气阀;热力公司又调整了荥阳市各个小区的流量,在保证整体效果的前提下增大万业广场的流量,热力公司工作人员于12月17日下午对万业广场1、4、7、13、16号楼分别进行入户测温调查,确实有个别15.3℃、17.1℃、的用户可以对家中暖气片进行排气、检修,测温结果平均温度20℃。根据国家规定,冬季采暖室内标准温度为18℃±2℃。

使用道具 举报

Rank: 2

地板
发表于 2014-1-27 23:36:53 |只看该作者
。。。。无能的回复,无能的有关部门啊

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

手机版|心通桥 ( 豫ICP备16000548号 )

GMT+8, 2024-5-5 06:21

Powered by 中原网

© 2011 zynews.cn

回顶部