水压什么时候正常 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-3-5 10:09:46 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市自来水总公司

处理时间

2015-3-23 14:22

还要等多久,没有个确切答复吗,早上没水,快中午时有一点,但水流不大,紫荆小区

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2015-3-16 11:27:21 |只看该作者
网友:您好!
     紫荆小区位于紫荆山路与陇海北一街交口东北角,南侧紧靠陇海铁路、西侧紧邻紫荆山路,仅有一路进水管道,且为DN300供水管道的末梢,小区进水口从紫荆山路接入,整个小区为东西狭长布局。接到市民反映后,我公司多个部门先后多次到现场排查,该小区市政管网压力0.27兆帕,符合国家建设部水压标准,小区内部管网没有发现漏水情况,阀门完好,经与小区多名住户走访、联系,小区西侧接近进水口部分的6层用户,水压能够基本保证,小区东侧部分6、7层的用户仍出现用水高峰时断流的情况,下一步我公司将采取更换大口径考核总水表等措施,以缓解市民用水。
     感谢您对郑州供水的关注与支持。
处理满意度打分:
满意0
一般1
不满意0
处理状态: 已处理