郑州的管网有15-20年了,这个管网就像一位老人,他得了严重的高血压,有血管瘤,天气越冷,病情越严重,我们需要一位有丰富经验的“中医”给这位老人调理,治疗。治愈是不可能的,我们能让他发病的次数由原来的100多次,降低到20次以内,10次以内,减少发病率,让他慢慢的恢复,等到供暖结束后,在逐步通过管网改造,使其彻底的治愈。 治疗的步骤: 1、 给供热管网降压,郑州是平原地区,整个城市的地势落差也不超过50米,即使有超过50米的,也不一定都在一个区域供热的范围内。 2、 给供热的一次网循环水泵降低扬程,我看到郑州市热力总公司的招标文件,要求140米的扬程,我不用去郑州热力总公司热电厂去看就知道,这个循环泵的出口阀门都不能全部打开,泵震动的非常大,噪音非常响,和北京市热力集团,天津热力集团,吕梁热力公司……一样,阀门全开水泵就严重超电流,管道压力更大,爆管事故更多 3、 通过这两步降压后,管道的爆管率就会大大降低,这就是一剂降压药,我看了新闻报道,13年的管道爆管喷射水柱20多米,15年的爆管水柱都快和高压线一样高了,我们在东北,西北做的改造项目,供回水管道压力都在8个压力以内,通常都是5个压力,郑州的管网运营压力肯定在1MPa以上,这么老的管道,还这么高的运行压力不爆管不可能。 4、 高血压解决完了,还有一个顽疾需要解决,14年甘肃酒泉的管道爆管,河北邢台的爆管都是大面积影响供热,事故持续3天才解决完,有个事故共同点,就是补偿器。这两个地方的管道安装的时间很短,爆管都是补偿器造成,管道使用寿命是20年,这20年内管道保养的好,水质比较好的话,管道是不会爆的,补偿器的使用寿命是5年,这个补偿器就是管道的肿瘤,天气寒冷,供热厂一提压力,补偿器就爆。 5、 我看河南商报的报道上有解决方案了,说更换阀门,更换补偿器,这个时候我就知道了,还在把这个补偿器埋在下面,这个隐患还存在。 6、 现在供热先进的管道技术是“直埋无补偿”技术,山西临汾市全国最先采用这种技术,2006年整个城市的一次网采用的DN900直埋无补偿技术,现在都10年了,没有出现一个爆管事故,现在每天一次网的失水量折算每一万平米是0.6-0.8吨,看看我们郑州的是这个的多少倍吧。直埋无补偿技术,郑州市政工程设计院都能够设计。 7、 再有补偿器爆管的地方,直接焊接一根管道,不在安装补偿器即可。 以上的步骤肯定能够降低爆管事故的发生频率,我们在全国各地都解决过这样的问题,主要是在运营上,管网上下功夫。 按照管网的使用寿命来讲,使用时间越久,管网的问题越多,半个月爆管70多次,也就是说后面至少还有30次,这三十次我们能把他控制在10次以内,也算成功。 |