强烈要求大里变电站重新选址 [复制链接]

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-13 20:04:09 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市供电公司

处理时间

2016-5-24 11:24

我是公园道一号三期(御园)的准业主,经郑州高新区城乡规划网站公示信息中了解到公园道三期仅一墙之隔东南角规划有110KV变电站(大里变电站)。但由《河南省环境保护厅电磁辐射建设项目管理细则》第十条得知对移动基站建设项目应确定安全防护距离,在其安全防护范围内,原则上不得建有或新建幼儿园、中小学校、敬(养)老院、大中型医院等敏感人群集中的建筑;对输变电工程及其他项目,要尽量远离村庄,避让幼儿园、中小学校、敬(养)老院、大中型医院等敏感人群集中的建筑和自然保护区。
公园道一号三期东南角规划有小区幼儿园,小区东侧春藤路旁边规划有中小学,日后规划在国槐路的大里变电站必定将对周边业主、幼儿园小孩及学校学生的人身安全有很大危害。
在此,我代表公园道一号3期的2000多名业主此恳请电业局重新评估大里变电站对周边环境的影响,重新作出合理的规划。谢谢!

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2016-5-16 10:55:06 |只看该作者
网友,您好。感谢您对电力工作的关注!正在核实,请耐心等待。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2016-5-19 09:46:24 |只看该作者
网友,你好,经核实:大理变电站位于高新区春藤路与国槐街西北角,是高新区负荷密度最大且增速最快的区域之一,该变电站将为公园道一号三期(御园)提供正式用电,并为周边其它用户提供电力可靠供应。目前,电磁环境方面执行标准的是《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(国家环保总局、HJ/T24-1998),其中工频电场为4000伏/米(V/m),磁感应强度为100微特斯拉(μT)。为严格要求,目前环保部门对低电压等级执行的也是500千伏的标准。根据北京有关专家的实地试验,距变压器室外风机约5米时,电场强度为6.49伏/米,磁场强度为25.6纳特斯拉(1微特斯拉=1000纳特斯拉),此测量值是国家标准限值的几千分之一,远远低于国家标准。变电站产生的是极低频的工频电场和工频磁场(50赫兹),不可能产生电磁辐射。变电站与公园道一号三期(御园)的距离完全符合国家关于规划、环保等方面的相关法律法规,在规划设计阶段也充分考虑,采取了多项技术措施,尽量减小变电站对周边环境的影响。考虑到此站深入市区负荷中心,距离周边居民较近,在设计时就把节约资源、保护环境作为首要考虑因素,在设备选型方面选择了目前国内外最先进的设备。因此,110千伏大理变电站建成投产后,对外界的电磁环境影响远低于国家标准,对人体无任何危害。