中联创橄榄城伍號院一期供暖问题 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-21 11:53:04 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市热力公司

处理时间

2017-7-11 15:03

    您好,我是中联创橄榄城伍號院一期的业主,本年度供暖季在11月8日进行水循环,自从11月15日起正式供暖,目前小区内出现大面积供热问题,暖片忽冷、忽热,夜间暖气片全部冷却。经过与物业沟通,物业查看热力交换站。低区:一次网入77.5°C、回35.3°C,二次网温度入水37.6°C,回水温度为31.1°C,高区:一次网入温度77.69°C、回35.4°C,二次网入41°C、回35°C,从二次网情况来看温度几乎是持平状态,根据郑热[2014]86号文件中提到《一次侧使用设计温度不小于130℃ ;二次侧使用设计温度不小于95℃》,根据热力站的情况来看中联创橄榄城伍號院功能远远没有达到供暖标准,请协调处理谢谢。附图为2016年11月21日早8:53。


附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2016-11-22 17:41:51 |只看该作者
网友您好,您所反映的“一次侧使用设计温度不小于130℃ ;二次侧使用设计温度不小于95℃”是计量表与流量计的设计参数,不是运行时的标准温度。近几年,郑州热力投入大量资金增加管网监控点,提高管网的自动调节控制能力,总公司调度中心以科技创新为手段,建立了较为完善的远程监控调度系统,可以根据室外气温的变化,向分布在郑州市区的各个供热分公司下达供热指标,较好地解决了因室外天气气温的变化而进行供热适度的调节的问题。方便的话,可留下您的用户卡号或联系方式,工作人员会主动与您联系帮助解决。感谢您对郑州热力的关注。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

板凳
发表于 2016-11-24 10:56:08 |只看该作者
郑州热力 发表于 2016-11-22 17:41 static/image/common/back.gif
网友您好,您所反映的“一次侧使用设计温度不小于130℃ ;二次侧使用设计温度不小于95℃”是计量表与流量计 ...

设计标准不能用于实际,确实是这样,一次网可远程操控,二次网文档入、回文档相差季度,请问家里如何能热起来,整个热力站都不热谈何说室内呢?