网友你好:我局于9月26日接到“美之上电梯超期未检”情况反映后,当即向检验机构河南省特种设备检测研究院核实检验情况,检验机构回复,使用单位报检日期是9月18日,检验机构已经于9月26日安排了检验,应我局要求,27日下午河南省特种设备安全检测研究院另外指派检验人员带领电梯维保单位杭州西子奥的斯电梯郑州分公司技术人员、物业管理人员再次到现场检查核实有关“外呼按键固定不牢,呼梯屏幕破损,电梯运行噪声大,经常出现停运”等情况,27日下午7点基本完成了检查,检验机构技术人员作出以下回复:
1、网友说的外呼按键固定,经过逐层楼层查验,均已固定牢靠;
2、屏幕破损严重,经核查只是一层外呼显示屏的问题,是属于人为破坏造成的。由于显示屏更换需要时间,所以电梯维保单位现将负一层的显示屏和一层的调换了一下。因为两部电梯是并联梯,共用一个呼梯盒,并且只有一部电梯有负一层,所以调换后,暂时不影响用户的使用。待到新的呼梯盒到货后电梯维保单位就会及时更换到位。
3、有关电梯噪声的问题。经过复查电梯本身轿内的噪声很小,在检验合格标准范围之内。
4、关于网友说的电梯经常出现停运的情况,经过对部分住户和物业公司的沟通了解到,这种现象发生在电梯使用初期,由于小区电路电压不稳,还有机房温度过高等原因,偶尔出现电梯自身保护而停梯。这是电梯对存在不正常电路或者自身程序的一种保护,并非是隐患。物业公司还表示,自从电梯电压稳定后,并没有再发生停梯的情况,近一两个月以来也未听到有任何住户反映类似的问题。
5、剩下的网友提出的电梯年检应检验的那十项内容,检验人员也逐一又复查了一遍,均符合检规的要求,并无不合格项。
如有不妥之处,请及时和我们联系以便尽快解决您的问题.谢谢。 |