小区二次加压供水问题 [复制链接]

Rank: 6Rank: 6

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-12 10:45:04 |只看该作者 |倒序浏览

已处理

郑州市卫生局

处理时间

2012-7-19 23:03

       你好!我是冉屯路与秦岭路交叉口,向北200米,正商明钻小区的业主,小区开发商为正商置业。小区是2011年12月31号交的房,距今已经有半年多了。目前小区也已经使用市政供水。       但是小区很多业主反映小区水质有问题,就此问题我咨询了自来水公司。了解了一些情况,发现应该是小区二次加压供水造成的水质问题。
       我们已将问题反映给物业,但是物业一直没有作为。我们怀疑是二次供水设备没有及时消毒清理,造成高层中用户用水出现问题。所以希望卫生局可以及时派遣工作人员到小区检查二次加压供水设备的卫生情况。并将结果公示在小区公示栏里,让全体业主放心。谢谢。

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2012-7-12 11:15:27 |只看该作者
您好!来信收悉,您所反映的问题我们会尽快调查核实。
处理满意度打分:
满意0
一般0
不满意1
处理状态: 已处理

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2012-7-19 15:54:42 |只看该作者
     您好!接到您反映有关“郑州市正商物业有限公司二次供水设备未及时消毒清理,造成高层用户用水出现问题”的投诉举报。我局领导高度重视,责令中原区卫生局调查,中原区卫生局和中原区卫生监督所立即派执法人员到举报地点进行查处,情况如下:
    公司位于郑州市位于秦岭路化工路交叉口,现场监督检查发现该物业公司未办理《卫生许可证》就开始从事二次供水经营活动;未见该单位二次供水设施设备准用证书、蓄水池的定期清洗消毒记录、水质检测报告;现场检查时了解该小区已入住80余户;现场检查时该二次供水房内蓄水池水箱盖未落锁并敞开;未设防鼠设施。  
    针对以上问题,中原区卫生局对其提出以下整改意见:1、取得《卫生许可证》后方可从事二次供水服务;2、从业人员取得有效健康证明方可上岗服务;3、应提供二次供水设施的设备准用证书、定期清洗记录、水质监测报告并公示;4、蓄水池水箱盖应上锁,门口增设不低于60公分的防鼠挡板。
下一步,中原区卫生局将依照法律程序对该物业公司立案处罚,并督促其整改到位。

使用道具 举报

Rank: 6Rank: 6

地板
发表于 2012-8-9 17:06:09 |只看该作者
郑州卫生 发表于 2012-7-19 15:54 static/image/common/back.gif
您好!接到您反映有关“郑州市正商物业有限公司二次供水设备未及时消毒清理,造成高层用户用水出现问 ...

经过卫生部门的检查,有段时间水质有了明显的改善。但是最近水质又回到之前的水平。请问这种水质的检测是否有固定的周期,都是由谁来进行检测?卫生部门是否进行抽查?