乾宏领秀空间未按照施工图进行建设 [复制链接]

Rank: 4

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-4-19 08:50:33 |只看该作者 |倒序浏览
非常感激建委同志的调查与回复,现在的事实是领秀空间1号楼,3号楼并没有按照施工图进行建设,请到现场查看,并无空调排水地漏和排水立管.
请问不按照施工图进行施工是否合法??建筑完成以后是否需要通过建委的验收??现在乾宏领秀空间是否已经验收通过?

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2012-4-19 10:54:58 |只看该作者
感谢网友的关注,我们会立即安排工作人员到现场进行核实,请您继续关注我们的相关回复!

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

板凳
发表于 2012-5-3 14:37:40 |只看该作者
已经五月份了,郑州建委的官们核实得怎么样了?

乾宏领秀空间可是心通桥的常客了呀。

郑州建委怎么就是不重视呢???

使用道具 举报

Rank: 4

地板
发表于 2012-5-3 16:36:16 |只看该作者
请问建委的安排工作人员去实地调查了吗

使用道具 举报

Rank: 4

5#
发表于 2012-5-7 18:22:51 |只看该作者
建委的同志调查清楚了吗?

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
发表于 2012-6-11 15:02:30 |只看该作者
        关于网友反映的问题,经核实,施工过程中有设计变更,根据设计变更要求已将原设计空调板取消,空调板上地漏相应取消,空调机位移至阳台板外;但冷凝水管未安装到位,我委已责令相关单位以最短的时间安装到位。