网友您好:看到您反映的问题后,办事处非常重视,成立了专门的调查组,由网格办牵头,消防大队、望箕路居委会以及本辖区的网格长参加,对登封大厦的安全隐患问题进行了检查,目前存在隐患有如下几点:
1、消防车通道被乱停乱放的自行车、电动车、汽车堵塞;
2、大厦内部的部分室内消火栓箱内未配备水带,且大部分室内消火栓箱被锁闭;
3、经现场测试,个别能正常使用的室内消火栓压力不足,远远低于0.7MPa的要求;
4、大厦内部的自动报警系统处于瘫痪状态,不能再发生险情时自动报警;
5、大厦顶层的消防水箱和稳压设施擅自停用;
6、大厦的自动喷水灭火系统自动喷淋末端试水装置被人损坏,压力表指数为零;
7、大厦一楼的疏散楼梯堆满了杂物,严重影响人员疏散。
二、对检查出的问题进行如下处理
1、消防隐患的硬件设施由物业负责,请专业人员整改到位;
2、乱停乱放占用消防通道问题,敬请广大业主们配合,由物业督查,外来车辆不得停于院内,物业督促不停的,由消防大队依法查处;
3、楼院内部的安全及卫生由所有权人来共同维护,建议本楼院成立业主委员会。
最后感谢您对我们工作的支持。 |