清华紫光苑位于丰庆路和国基路交叉口,庙里镇政府对面,规划设计中有没有包含采暖系统?

补充内容 (2013-10-12 16:57):
view/0ef3 ... qq-pf-to=pcqq.group

补充内容 (2013-10-12 16:58):
采暖系统概况:  本工程采暖供回水由小区热交换站提供,供回水温度为85/60℃。采暖系统竖向划分为高低两个采暖区,一~十四层为低区,十五~二十八层为高区。  采暖户内系统采用下供下回水平双管同程式散热器采暖系统,水平管道埋设在地面垫层内。  所有户内水平埋地管采用NFPP-RCT塑料管,即纳米复合四型聚丙烯管,采用S3.2系列,高温热熔连接,累计使用寿命不低于50年,所有镀锌钢管,采用螺纹连接,所有阀门均采用铜质阀门,要求在频繁使用的条件下保证调节灵活,所有管道穿墙及楼板等结构处需加设钢制套管,穿楼板套管高出地面50mm,套管直径之间用石棉绳填实。管道穿混凝土墙,其套管必须在土建施工时预留。  埋地管道安装、试压并检验合格后做垫层,垫层施工采取充压隐蔽,垫层表面用红色油漆标明埋地管道位置。采暖埋地管道与给水埋地管道交叉处,后者从上方绕行。  管道防腐及保温:所有明装非保温钢管及明装支吊架除锈后,先刷一道红丹防锈漆,再刷两道银粉,所有暗装非保温钢管及暗装支吊架除锈后,再刷两遍红丹防锈漆。管井内供回水管,出户后供回水主管均做保温,分别采用35mm和30mm的玻璃棉管壳(带铝箔贴面)。

使用道具 举报

Rank: 1

沙发
发表于 2013-10-12 17:28:17 |只看该作者
view/0ef3 ... qq-pf-to=pcqq.group

规划设计肯定有暖气,啥时候改了只有规划局物价局知道,