河南昌煜置业有限公司(现更名为“河南华品置业有限公司”)开发的“豫龙之春”商品房项目在荥阳市豫龙镇郑州职业技术学院西隔壁。该项目的消防车道不符合高层民用建筑消防车道设置要求,用水不是自来水公司的水,是从郑州职业技术学院的水井取水,然后再卖给业主。那么它是如何通过综合验收的? 一、高层民用建筑消防车道的设置要求如下: (1)高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道; (2)高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道; (3)消防车道的宽度不应小于4m,消防车道距离高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物; (4)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m; (5)消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力; (6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度,均不应小于4米; (7)高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。 (8)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。 (9)消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。 豫龙之春的消防车道设计不符合第(1)条,一是没有环形通道,两个长边只有西边有消防车道,东边没有。二是虽然郑州职业技术学院紧靠豫龙之春修了一条路,但这条路也不符合消防通道的设计要求,它是紧贴高层建筑的墙体,不符合第(3)条“消防车道距离高层建筑外墙宜大于5m”的要求。 消防车道设计不符合第(2)条“高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道”。它的短边远大于24米,而没有进入内院的消防车道。 消防车道设计不符合第(4)条、第7条、第(8)条。它的消防车道回车场不符合要求;没有连通街道与内院的人行通道;没有消防水池。 如果把东边郑州职业技术学院院内的道路“算作”豫龙之春的消防车道,此路的设计不符合第(5)条,因为这几天由于下雨,这条路部分严重塌陷。 二、豫龙之春的用水不符合要求 豫龙之春用的既不是城市公共用水系统的水,也不是用的井水,而是用的郑州职业技术学院的水。 郑州职业技术学院凭什么向豫龙之春供水?郑州职业技术学院用的是自己打井取水,不是自来水公司的水。那么水费如何收?由谁来收? 豫龙之春“用水合格”是如何通过配套验收的? 豫龙之春是如何通过综合验收的?难道是因为他的老板是荥阳市人大代表吗? |