18层高的住宅,消防栓末端静水水压应该是多少? [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-4 09:34:14 |只看该作者 |倒序浏览

待处理

郑州市公安局

等待时间

15771小时:0分钟

18层高的住宅,消防栓末端静水水压应该是多少?下面照片中的消防栓压力表度数符合相关标准吗?

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?立即注册

使用道具 举报

Rank: 2

沙发
发表于 2015-11-4 12:33:04 |只看该作者
消防给水及消火栓系统技术规范中规定,最不利点灭火设施静水压力不应小于0.15MPa。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

板凳
发表于 2015-11-5 10:30:14 |只看该作者
flytome888 发表于 2015-11-4 12:33 static/image/common/back.gif
消防给水及消火栓系统技术规范中规定,最不利点灭火设施静水压力不应小于0.15MPa。 ...

照片中压力表度数是0.106Mpa吧?