供电公司你好!聚福园二期正式电预计何时能完工,施工是咱供电公司下派的吗?电缆地埋在草坪里需要埋多深有规定吗?

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙发
发表于 2016-6-22 11:58:09 |只看该作者
网友,您好。感谢您对电力工作的关注!正在核实,请耐心等待

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
发表于 2016-6-22 11:59:21 |只看该作者
网友,您好。感谢您对电力工作的关注!请您提供下具体位置,开放商名称,我们帮助您核实!

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

地板
发表于 2016-6-22 16:37:14 |只看该作者
银河路普庆路交叉口东北角 聚福园二期 开发商是河南良明置业有限公司

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
发表于 2016-6-23 15:52:13 |只看该作者
网友,您好。感谢您对电力工作的关注!正在核实,请耐心等待!

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
发表于 2016-6-24 16:03:54 |只看该作者
网友,你好,经核实:河南良明置业有限公司开发的聚福园二期小区为基建临时用电。现开发商已到郑州供电公司申请正式用电报装,报装容量3000kVA。目前,该项目在施工环节,因施工方为开发商自主选择的施工单位,具体送电时间需要结合施工方的施工进度,待竣工验收合格后,供电公司将在4个工作日内送电。接到网友留言后,我公司已督促房地产开发商尽快完成施工。感谢你对供电工作的支持!因没有你的联系方式,故无法与你联系核实。如果您还有用电方面的问题,欢迎拨打24小时服务的电力热线95598!

使用道具 举报

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

7#
发表于 2016-6-24 16:04:12 |只看该作者
备注:根据《配网技术导则》中规定:电缆地埋的埋深规定为0.8m至1.0m。