一、爆管情况
自2022年3月16日以来,南水北调管网分别于16日、18日、19日连续3次在不同位置发生爆裂。其中16日、18日2处爆管已于19日抢修完毕,第三处漏点(G107国道单家村附近)正在停水抢修。
二、现场维修情况及存在问题
1、该漏点位于107国道东侧航空港区单家村附近,与西气东输主管线、国家电缆管线重叠交叉,沟通、施工等情况均比较复杂。19日,经郑州市南水北调办与相关单位专家协商后,最终确定采取机械和人工相结合的方式进行抢修。目前管网漏点正在以人工开挖的方式全力抢修中。
2、该漏点位于航空港区,由中州水务负责维护,目前中州水务正在组织人员全力抢修,我县人员也已在现场协调,积极配合郑州水务进行抢修。
3、因管道接口是不同材质的管道(水泥管与钢管相接),维修配件的加工需要待管网挖出进行测量后才能定制管件,进而进入后续抢险程序。
4、因施工环境复杂,抢修时间暂时无法预估。
三、应急供水情况
1、我县于3月16日已启动供水应急方案,采取备用水源降压不停水方式,分时段加压供水。降压供水期间,能保证高峰时段7层以上、3层以下居民用水。
2、县水利局已组织应急供水车,在早中晚三个时段为全县范围内的居民区进行应急供水。
|